土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤出水SDI高?

超滤出水SDI高?

发布于:2010-05-13 18:01:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
:Q 工艺流程:净水场来水--叠片过滤--超滤---RO系统
超滤产水浊度 :0.3NTU
净水场絮凝剂投加量:5PPM
超滤产水SDI有时大于6,有时小于1.

请各位帮忙分析原因,感激不尽。:Q :Q :Q

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    应该是程序有问题,有部分没有经过超滤的水进入下游了。
    2011-03-08 16:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • dasinidaye
    dasinidaye 板凳
    超滤运行压力是否正常,如果正常的话,可能是SDI测试的问题
    2011-03-07 14:28:07

    回复 举报
    赞同0