发布于:2005-08-30 11:24:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所内有3台变压器,2路10KV进线给其中2台变压器,第三台的电源由其中一台的高压部分加台出线柜引过来。三台变压器要两两联络,请问用什么办法?三锁两钥匙该不可以吧?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ylzh
    ylzh 沙发
    可以,用电气连锁~~我以前作过~~不过挺复杂的~`以前偶是用手工画图~~不然可以传给你~
    它是要求要达到以下几个目的:
    1,三台变压器运行,但不并列~~
    2,两台运行,一台备用~~
    3,一台运行,两台备用~~
    在具体实施上要所有断路器都增加辅助触点,每台柜内加几只继电器,用控制电缆连接~~
    并且加装误操作报警装置~~
    2005-09-01 10:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 板凳
    你老板叫你这样做你找你老板去,
    2005-09-01 09:34:01