土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教:关于水泵选择的
我们单位的工作区水源取自自备井,由深井泵取水后送至所区蓄水池,采用水泵+水塔供水系统。
因为原来的水泵不是自灌式,且使用年限很久了,现在打算更换。
请问:可以在蓄水池内采用潜水泵吗?泵的选择需要注意什么?
多年不搞专业了,求大家帮帮忙,现在这里谢谢了!

[ 本帖最后由 ozeo988 于 2010-5-13 14:55 编辑 ]

全部回答(5 )

  • 超人泵浦泵哥
    这种情况,你应考虑两方面参数:1.目前所需水量,水塔的蓄水量。2.水泵的扬程和流量

    潜水泵毕竟长期浸在水中,使用寿命有限,并且使用成本比较高,建议使用自吸泵,但是,要考虑井的液面高度,因为泵的吸程是有限制的。在6米左右。

    可以在水塔加装液位控制器,液位的高低可根据你所需水量来调节。
    2014-11-14 12:52:14 来自 PC 评论 举报
  • zhshd2002
    同意3楼观点
    2010-05-19 11:32:19 来自 PC 评论 举报