土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6kV直配高压电机线路压降大于5%,不做软起能直接启动吗?
6kV直配高压电机
线路压降大于5%
直接启动我现在不知道能不能起来
大家帮帮忙?
帮忙给我们分析一下
谁有这方面的规范给俺参考一下呗。

全部回答(4 )

  • lingxuct
    楼主是不是算错了?

    500KW6KV电机的额定电流在53A左右,3台全功率负荷也只有160A,“3km LGJ-120 ”的电压损失会达5.96%?

    如果直接全压起动会起不来,那只有加大线路规格,其他别无办法!
    2010-05-13 17:36:13 来自 PC 评论 举报
  • tcchezhong
    需要了解电源容量和短路电流参数。
    计算直接启动的,启动电压降情况。
    电源容量只要不是过小,0.5MW的小电机,一般直接启动没有问题。不过,一定要根据计算情况来做选择。
    2010-05-13 16:44:13 来自 PC 评论 举报