土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求教:地下室集水坑及电梯井中大量集水从何而来?
地下室为全剪力墙结构,基础垫层已做防水,地下室外墙也做了防水.现在在集水坑侧壁上有大量清水流出.请问这种情况都是有什么可能造成的,怎样查明?

全部回答(8 )

  • fighter-2001


    这种情况经常有,避免不了,只是控制的很好的情况下会少很多。我以前做过一个工程,地下电缆沟,几百米长,3M宽,高3.6M,底板底面的标高在-8.000M,有的地方在-9.500M,都是钢筋混凝土。
    做好以后,积水坑经常有水,总包的人经常让我派人过去抽水,今天抽完,过不了几天,又是一坑的水,很烦的,就下去仔细观察了一下,主要是施工缝漏水,还有预留孔,预留洞漏水(专业单位还未来得及安装管道,不能堵),还有专业队伍的消防管道等,积水坑下面也很容易渗水。主要是施工缝的接头没有处理好,止水钢板联结以及安装不严密。另外是电缆沟回填好以后,上面有大型的吊机(有几十到一百多吨的),挖土机,重型的土方车来回跑动受力变形所导致的。这种情况最后都通过化学灌浆来处理。有些地方做好以后不漏水,过一段时间经过受力变形,沉降等才会漏水。这种情况只要是地下的工程都有,相比教附近别的地下工程,我做的这个工程的漏水还是比较少的哦
    2005-09-08 09:02:08 来自 PC 评论 举报
  • youruiyun
    呵呵
    结构不合格那不可能,结构合格不合格跟集水坑里有没水有什么关联?
    水现在已经排干,我只是想看有没有人遇见过这样的情况.
    2005-09-07 16:55:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10