各位:我是新手,请问管道泵是不是有循环泵和定压泵的两个作用啊?在供两层小楼房的供暖中是不是只要有管道泵就可以了,还是按一般循环泵加补水定压泵做啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    由于采暖开式系统,与空气接触,有氧化,影响采暖效果和设备使用寿命,另外,循环泵功率也要大,故不建议采用。但是,有的常压热水锅炉采暖系统,小型的项目,还是有用开式的。采暖闭式系统,如果系统压力比自来水高,肯定是要用泵补水了,具体是用管道单级离心泵还是多级离心泵,这个要看具体的流量和扬程参数了。如果采暖楼层比较低,另外管路阻力小,总之,是采暖系统压力比自来水小的话,本着节约的原则,可以不用泵补水,用自来水直接补充。
    2005-08-30 21:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 板凳
    楼主说的有问题,不是“管道泵有循环泵和定压泵的两个作用”。而是看你的定压方式。
    如果二层小楼你使用自来水直接补水,而且自来水的压力达到定压压力,可以只设置循环泵。

    2楼讲的开式系统,现在采暖中很少了吧。即使膨胀水箱是开式的,但系统仍然是闭式的。
    2005-08-30 13:49:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救:真空负压锅炉系统如何改成常压锅炉系统?

原来设计是按真空锅炉做的,循环泵安装在锅炉回水侧,用落地膨胀水箱定压补水,这样设计应该没问题吧?后来买锅炉却买成常压开式锅炉了,请问应该怎样修改成常压锅炉系统最合理、投资最省?多谢了!