土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请大家帮我选个断路器吧

请大家帮我选个断路器吧

发布于:2010-05-13 10:42:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
住宅规范上说 每套住宅应设置电源总断路器, 并采用可同时断开相线和中性线的开关电器

问题 那此断路器 我应该选几级的呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • w78822402
    w78822402 沙发

    3p+n和1p+n是不断零的,2p和4p才符合要求!
    2010-05-14 10:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • blade_longqc
    blade_longqc 板凳
    我见过1P+N的漏保
    2010-05-14 10:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB 漏电断路器的 一个问题

样本上 有一个 三极 的断路器型号为DS263-C16 3P(电磁式) 请问诸位 此断路器 三极断的分别都是什么呀?

回帖成功