土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电容在电力系统中一般起什么作用??

电容在电力系统中一般起什么作用??

发布于:2005-08-30 09:58:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电容在电力系统中一般起什么作用???? 通过电容接地有什么优势 ,?????

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • mei-apple
    mei-apple 沙发
    7楼说的太详细了,我又长见识了:handshake
    2009-06-10 16:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • feilipu_1
    feilipu_1 板凳
    电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。
    1 电力电容器的保护
      (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。
      (2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护:
      ①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。
      ②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。
      ③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。
      ④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。
      (3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:
      ①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。
      ②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。
      ③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。
      ④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。
      ⑤消耗电量要少,运行费用要低。
      (4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。