发布于:2010-05-13 10:05:13
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
3层的框架结构,出现以下情况
=== 工况 3 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
5 1 370 7.40 5.33 1.39 3300.
370 0.59 0.43 1.38 1/5590.
4 1 354 6.86 4.95 1.39 3300.
354 1.24 0.84 1.48 1/2661.
3 1 296 5.66 4.13 1.37 3300.
296 2.16 1.51 1.43 1/1528.
2 1 219 3.52 2.64 1.33 3900.
219 3.24 2.41 1.35 1/1204.
1 1 105 0.28 0.23 1.00 3500.
105 0.28 0.23 1.00 1/9999.
Y方向最大值层间位移角: 1/1204.
=== 工况 4 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
5 1 370 7.44 5.37 1.38 3300.
370 0.60 0.43 1.38 1/5541.
4 1 354 6.90 4.99 1.38 3300.
354 1.25 0.84 1.48 1/2647.
3 1 296 5.69 4.17 1.36 3300.
296 2.17 1.52 1.43 1/1520.
2 1 219 3.54 2.66 1.33 3900.
219 3.26 2.43 1.34 1/1197.
1 1 105 0.28 0.23 1.00 3500.
105 0.28 0.23 1.00 1/9999.
Y方向最大值层间位移角: 1/1197.
以上位移比均较大(>1.2),请教高手,此类问题如何解决
[
本帖最后由 lqhfut 于 2010-5-13 11:02 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报