回答你工作中遇到的技术问题,欢迎提出来探讨。简 历个人信息姓名:苗茁职务:给排水、消防工程师工龄:17年教育与证书1989-1992 扬州工学院 给水排水专业 大专毕业证书个人总结 甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年; 完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
brusel
沙发
没做过此类型的,球形钢网架是否需做独立的喷淋保护?
2010-05-13 14:42:13
赞同0
-
w-jwei
板凳
吊顶高度不大于8米时,按中危险级I级,根据喷水强度及作用面积等按规范计算
2010-05-13 13:08:13
赞同0
加载更多回复 举报
吊顶高度大于8米时,喷水量按40L/S计(江苏水消防规定的)
回复 举报