学校地下室通风问题请教

发布于:2010-05-12 23:07:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我现在正做个学校采暖,
地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,
这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?
配电室的新风系统能不能不做?
配电室排风和地下室排风道能不能合用?
还有地下室需要做排烟么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liangdyue
    liangdyue 沙发
    要做通风的话,换气次数按几次做合适呢?地下室的消防控制室也需要考虑通风么?
    2010-05-13 19:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    在北京,变配电室都是界定成不需要排烟的空间。
    我的个人意见是在民用建筑中,现在所谓非燃品库房都是自欺欺人的说法,如果由条件,还是应该预留设置机械排烟系统的条件。即使按非燃品库房考虑,还需要注意内走道的长度。
    地下室的通风是肯定要做得。
    2010-05-13 15:09:13

    回复 举报
    赞同0