本人设计了一个地下仓库,排烟与排风兼用的系统,风管跨防烟风区,排烟口与排风口也兼用。即排烟口平时常开,风机此时为排风功能。当火灾时,发生火灾的防烟分区的排烟口不动,保持开启状态,而其它防烟分区的排烟口全部电动关闭。现在请问280℃能重新熔断关闭的排烟口(不是排烟防火阀)有没有既能电动开启,还能电动关闭的. 另外本人的系统设计有无问题。请诸位不吝赐教,谢谢。
注:本设计的最大防烟分区为180平方米,故烟道与风道可以统一,排烟风机的排烟风量与排风风量基本协调。排烟风机前设了一个排烟防火阀(T=280℃)。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句需要电动开启关闭加防火熔断的风口需要查找样本,在问问厂家。毕竟厂家是做这个的,会比较了解。
回复 举报
是的,复位就是回到初始开启或关闭的状态。对防火阀一般只有开启和关闭,没有调节控制,消防控制模块一般只有0,1控制信号!
回复 举报