土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 游泳池作为消防水池的可行性,请大家讨论一下,谢谢。
本人最近有个工程,是一个高层的酒店,旁边有一个25*10米的游泳池,业主想利用这个池子作为消防水池,消防水池须贮水400T,包括自喷和室内外消防,不行可性。请大家帮忙分析一下,谢谢主。

全部回答(34 )

  • 马由
    我认为应谨慎。
    业主承诺水池常年有水不结冰,与采取措施切实保障是两回事。这个承诺无需承担法律责任,设计图和竣工图和签名盖章就不同了。

    游泳池经常清洗换水,其频繁程度远不仅仅是“比清洗消防水池频密”而已。
    特别是高级酒店,为保证水质,放空清洗频率是以天算的——每天清洗都不奇怪!
    想一想正在放空清洗时发生火灾的后果.......这可是高层酒店。

    再说了,高层酒店的开发商根本就不应该缺这点钱,也不应该省这点钱。即使是普通住宅区,单个游泳池没有备用水源的也不允许用来充当消防水源,何况是高层酒店。个人劝你还是不要想了。你可以接受本工程每隔几天就有相当大的几率酿成严重后果吗?

    [ 本帖最后由 hungs 于 2008-7-31 21:07 编辑 ]
    2008-07-31 21:06:31 来自 PC 评论 举报
  • 水无常形
    个人认为做备用水源是可行的,是否直接做消防水池还要根据建筑的性质依照相关规范确定.
    2008-07-30 10:50:30 来自 PC 评论 举报