1700kW风机电机启动问题

发布于:2010-05-12 17:40:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台离心风机配1700kW/10kV电机,我选用热变水阻软启动,启动电流3.5倍,50秒后电流还没有降下来,只有切换到全压运行.运行半年后转子断条严重,最后断条划伤线圈烧毁.电机厂家说是电机转动惯量小了,启动时间长电流大最后转子断条.请问各位高手这种工况的电机,使用软启动效果不理想,是否还是直接启动会更好些.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lxx297537449
    lxx297537449 沙发
    电源容量应该没问题,主变是16000KVA的,我可以先启这台风机,软启3.5-4倍电流50秒后电流没有降下来就切换了,我估计2分钟可能电流也降不下来.
    2010-05-14 23:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • ilfang
    ilfang 板凳
    风机类负荷,如果电源容量允许应优先采用直接启动方式,采用降压启动方式只会增加电动机的发热。1700KW的风机,启动电流降到额定电流的3.5倍,估计得2分钟。