根据《住宅设计规范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。如果在电梯前室设置3盏灯,左右2盏位节能自熄,中间位普通开关控制的话,这样算不算违反规范呢?应急照明为另加的一盏双头灯。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lxx297537449
沙发
电源容量应该没问题,主变是16000KVA的,我可以先启这台风机,软启3.5-4倍电流50秒后电流没有降下来就切换了,我估计2分钟可能电流也降不下来.
2010-05-14 23:54:14
赞同0
-
ilfang
板凳
风机类负荷,如果电源容量允许应优先采用直接启动方式,采用降压启动方式只会增加电动机的发热。1700KW的风机,启动电流降到额定电流的3.5倍,估计得2分钟。