第一种方法是连梁按剪力墙洞口输入。
第二种方法是将这片剪力墙分成两片,在连梁位置按主梁输入。
我对比过两种输入方式,发现此连梁配筋差异很大,按洞口输入形成的连梁配筋比较小,按主梁输入的连梁配筋比较大。
有哪位大侠为我解答这个问题,连梁的输入在PKPM应该如何取舍?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zqw4902i
    zqw4902i 沙发
    连梁一般都按照最大配筋率来配,其实就是个耗能构件
    2010-05-15 23:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • linghonghua111
    学习了,难怪我算的连梁老是超筋很厉害:lol
    2010-05-15 22:25:15