某某公司蒸汽管道吹管方案
为保证糖厂提前投入运行,使合格的蒸汽送至生产线,为糖厂生产合格产品,现对蒸汽管道进行吹管。为保证该项工作顺利进行,特制定以下措施:
一、组织措施
组长:
付组长:
成员:
李怀玉
二、技术措施
1、吹管范围:1)锅炉新蒸汽至减温减压器2)减温减压器至分汽缸3)#4机抽汽管至蒸汽分汽缸4)电厂侧蒸汽分汽缸至糖厂蒸汽分汽缸的蒸汽管道5)糖厂蒸汽管道
2、吹洗质量标准:1)各管段的吹管系数大于一2)在被吹洗管末端的临时排汽管出口处装设铝制靶板,在保证吹管系数前提下,连续一两次更换靶板检查,靶板上斑痕粒度小于1mm,且肉眼可见斑痕不朵于10点为合格。
3、吹管路线:#4机抽汽管――电厂侧蒸汽分汽缸――供热蒸汽管道――糖厂蒸汽分汽缸――糖厂热蒸汽管道――排大汽管。
4、排汽管及靶板:排大汽管选用20#钢,管经¢377×10,临时管从糖厂末端蒸汽管道引出;靶板采用铝板,宽度为27mm,准备5-10块。
5、暖管与升压:1)用新蒸汽与减温减压器暖管至电厂侧分汽缸,压力升至1.25倍工作压力,作安全阀动作实验,正常后保持0.98Mpa。)2)#4机运行情况下,投抽汽调整压力0.98Mpa后并入蒸汽分汽缸,逐渐退出减温减压器运行,保持其热备用3)全面检查各疏水门是否开启,安全警戒人员是否到位。汽机人员在得到指挥人员命令后开启分汽缸至糖厂出口法门,司机作好抽汽量调整,每次吹管5-10分钟,控制流量20T/h。4)每次吹管结束后,检查人员方可到现场检查。5)如果#4机抽汽不能正常投入运行,可利用锅炉新蒸汽进行吹管工作。6)吹管过程中至少有一次冷却8小时以上。
6、吹管注意事项:1)吹管工作必须统一指挥,运行值班人员在职长领导下协助完成此项工作,但必须保证机组安全运行)2)排大汽管出口处50M内列为禁区,不得私自进入。3)各路口及施工处设隔离带或专人监督,任何人员都应远离高温、高压管道以防烫伤等其他以外事故发生。4吹管过程出现漏汽情况,应立即汇报指挥人员,停止吹管。)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳波纹管选材、膨胀节防腐、膨胀节安装、波纹管破损分析与寿命评估、波纹管性能试验等方面提供咨询和技术服务。
杨先生 13590295380
yqyang01@163.com
回复 举报