在一般的10KV金属铠装中置式高压配电柜里,二次端子最多能放几个?我设计了一台柜子我准备把综合保护器的所有备用的接口都接到端子上备用,这样算下来总共需要130个不知能否放的下。还有一个问题就是在设计二次端子时,如果两个二次设备在一起那么这两个之间的连线还有没有必要上端子,设计院出图时这样的端子图还用出吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mark.he0865
    mark.he0865 沙发
    其实楼主不要都把综合保护器的接口上端子,因为有些用不到,你可以让厂家备用一些端子就可以了,以免后面增加接线方便.其实高压端子步线分几个区,用端子转接就可以.在同一个区的设备线可以不用端子转接.
    2005-08-30 09:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • chinalyj
    chinalyj 板凳
    130个没有问题,估计你出的端子数到厂家后,还是要增加的,因为设计时中置柜很少有人考虑到手车的线要先到端子才再分接到各个接线端(航空插头每孔接线两跟线不太方便);
    要不要到端子,要看是否有外引线,是否连接方便等.