土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼楼上住宅部分是否要设自喷
商住楼楼上公共部分是否要设自动喷淋呢?
根据规范中要求,楼上为普通住宅可以不设,“普通住宅”包括像公共走廊、消防前室这样的公共部分吗?楼上的公共部分是否要设置自喷呢?

全部回答(3 )

  • yumenhu
    这个得看当地消防的规定吧~ 江苏省的就明确表示住宅公共部分要做喷淋,但是湖南这里有的是做了 但是有的还是没做。碰到有两个审图师的理解也不一样,一个说要做,一个说不做。但是个人觉得还是做得好。
    2010-05-18 18:18:18 来自 PC 评论 举报
  • brusel
    多高,几类高层?你套的是7.6.2吧,百米以下的一类商住啊,不用设。

    [ 本帖最后由 brusel 于 2010-5-13 15:13 编辑 ]
    2010-05-13 14:48:13 来自 PC 评论 举报