格栅、旋流沉砂池设计问题求助
格栅、旋流沉砂池设计问题求助
1.栅前流速应该根据什么确定?
2.根据城镇排水手册上的公式算出的格栅高度和实际格栅高度的区别?
3.采用机械清渣时,栅槽总长怎样确定?
4.栅条不同断面的阻力系数从哪里可以查到?
5.旋流沉砂池进水渠道直线长度的确定?
在这里,先谢谢各位喽:)
发布于
2005-08-29 19:14:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
ymjtaoer
栅条不同断面的阻力系数从排水工程设计手册上可以查到
栅前流速应该大于不淤流速0.4m/s,
2006-03-16 14:53:16
来自 PC
评论
举报
ymjtaoer
旋流沉砂池进水渠道直线长度跟渠道宽度有关,渠道的4倍宽度,我们做的时候也没有最小做到4.5m
2006-03-16 14:51:16
来自 PC
评论
举报