雪种无法回收的问题

发布于:2010-05-12 15:25:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司要移动两台空调,在回收雪种的过程中,出现这样的情况:当压缩机启动,关掉高压管,压缩机开始不停的启动,停止,启动,停止....过了大概20秒,压缩机完全停机,电线发烫,低压压力缓慢上升。
两台情况相同。正常工作压力为3.5Kg,关掉高压管后会上升到4Kg,不关掉高压管可正常工作。
请问,这是什么原因?
补充:
初步判定为高压保护,压缩机压力太高,但正常工作时低压压力只有3.5kg,怎么会出现这种情况?

补充2:室内机没显示报警,但空气开关跳了。
补充3:今天测了一下电流,正常开机电流9.4A左右,关掉高压管后电流最大达到40.6A。电压基本稳定在380V左右。

[ 本帖最后由 ey007 于 2010-5-13 16:21 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ey007
    ey007 沙发
    原帖由 ying536791 于 2010-5-15 09:45 发表
    [/quote
    一般是这样的啊,之前还搬过一台,收雪种就没问题,但是这两台都是这样:等压缩机启动,关掉高压管,过了20秒压缩机就停了,不知道是什么原因
    2010-05-15 16:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • ying536791
    ying536791 板凳
    2010-05-15 09:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。