土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 埋深十米 污水管道和检查井怎么处理

埋深十米 污水管道和检查井怎么处理

发布于:2010-05-12 15:19:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的

全部回复(122 )

只看楼主 我来说两句
  • dlsc555666
    dlsc555666 沙发
    10m还是可能出现的,地形起伏比较大,管线传输距离比较长的地方就容易出现局部埋深很大的情况
    2014-09-15 11:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • 农村老头
    农村老头 板凳
    管道埋深10米是有可能的,比如地形高差大的地方道路有凸起处的管道埋深可能就大。遇到这样的工程首先要看地质情况,周围障碍物情况等确定施工方法,如果采用顶管施工的话采用钢筋砼顶管管材,沉井施工应该没有问题;如果采用开挖施工的话不能采用塑料管等复合管材,结构计算通不过,还是要采用钢筋砼管,而且至少采用Ⅲ级管,要经过结构计算的,检查井就要采用钢筋砼检查井了,需要结构专业根据地勘报告进行结构计算后进行设计。
    2014-09-13 21:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问集水槽计算公式

集水槽起点水深0.75b,终点水深1.25b的公式是如何得出的?b为槽宽

回帖成功

经验值 +10