土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请大家谈谈对这个建筑消防报警的看法

请大家谈谈对这个建筑消防报警的看法

发布于:2005-08-29 17:44:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请看附件,建筑耐火等级二级
负一和一层为一个防火分区
其他各层为一个分区
其负一层直通室外,其实不算地下层
请问达到规范做报警的要求了吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • uisyan
    uisyan 沙发
    建规上确实没有确切的条文要求你做,但你要理解条文不可能顾及到所有建筑类型,而且各地经济情况不同,执行的情况会有差异。
    2005-09-05 17:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • gorben
    gorben 板凳
    我就是想知道依据
    真的没人知道吗?
    不要说那些空洞的话
    拿出规范要求做的条例,我没查到了请指教
    2005-09-05 17:05:05

    回复 举报
    赞同0