求助 关于植筋 拉拔试验检测的问题

发布于:2010-05-12 13:47:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们工地上在做6mm钢筋拉拔试验的时候,实验室的说拉到1.5MPa就算合格,

但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N


与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大

这个是怎么回事啊??

是不是 我们工地上做的不规范?还是这个拉拔力算错了?

谢谢



以下是我复制别人算的设计值:

植筋拉拔试验设计值

HPB235:
设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2)

HRB335: 设计值=面积×钢筋强度设计值(300N/mm2)

HRB400: 设计值=面积×钢筋强度设计值(360N/mm2)

各级别牌号钢筋拉拔试验设计值如下:

直径(mm)

面积(mm2)

HPB235 (kN)

HRB335 (kN)

HRB400 (kN)

6

28.27

5.9

*

*

6.5

33.18

7.0

*

*

8

50.27

10.6

15.1

18.1

10

78.54

16.5

23.6

28.3

12

113.1

23.8

33.9

40.7

14

153.9

32.3

46.2

55.4

16

201.1

42.2

60.3

72.4

18

254.5

53.4

76.3

91.6

20

314.2

66.0

94.2

113.1

22

380.1

79.8

114.0

136.8

25

490.9

103.1

147.3

176.7

28

615.8

*

184.7

221.7

32

804.2

*

241.3

289.5

36

1018

*

305.4

366.4

40

1257

*

377.0

452.4
  • qq364654644
    qq364654644 沙发
    哎呀 想明白了
    那个1.5MPa是千斤顶上面的压强,所以就应该用1.5*千斤顶液压柱的面积,得出的力再传到钢筋上。
    而不是应该用1.5*钢筋的面积。
    2010-05-12 14:09:12

    回复 举报
    赞同0