请教 防火门还要用电控制自动关闭吗?
请教 防火门还要用电控制自动关闭吗?
根据火灾报警规范6.3.7.1条门任一侧的火灾探测器报警后防火门应关闭.
6.3.7.2条防火门关闭信号应送到消防控制室.
防火门还应给它配电吗?
防火门关闭还要信号,可是我师傅做了很多高层在消防图中也没表示防火门关闭给信号,
审图的也没提过.!!????
发布于
2005-08-29 17:24:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wuxianchuangyi
hehe,引用老周的文章是要付稿费滴
2005-08-30 17:44:30
来自 PC
评论
举报
yant
首先,让建筑确定是常开还是常闭.....再来考虑要不要控制。
大部分建筑物内的防火门是常闭的。
2005-08-30 17:30:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
research03
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
133
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.72 万条内容 · 245 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
wuxianchuangyi
hehe,引用老周的文章是要付稿费滴
2005-08-30 17:44:30
来自 PC
评论
举报
-
yant
首先,让建筑确定是常开还是常闭.....再来考虑要不要控制。
2005-08-30 17:30:30
来自 PC
评论
举报
加载更多大部分建筑物内的防火门是常闭的。