关于屋面避雷带现在流行的做法是采用不锈钢管(美观),可是查遍图集,找不到关于不锈钢管做法!其他的部位到是可以按12镀锌钢筋做,可是钢管接头的地方怎么处理??

有知道的请赐教!!谢谢!!!

全部回答(13 )

  • qzjimon001
    上次我也遇到这样的情况,采用镀锌圆钢穿在不锈钢管里,结果质监站也验收过了,图集上确定没有这个做法,不知道行不行?
    2009-07-09 22:01:09 来自 PC 评论 举报
  • glgr0911
    如果楼层高采用不锈钢管厚度不小于2.5mm 并暗敷一圈镀锌扁钢40*4 至于楼层低的按1.5mm左右就可以了 接口处采用对接完后进行打磨 不用再特别加跨接啥的进行处理 这是我们这的做法 与本地防雷办沟通过的 规范要求是厚度不小于2.5个厚
    2009-07-09 21:42:09 来自 PC 评论 举报