发布于:2010-05-12 12:02:12
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
《高规》7.4.8.1说高位消防水池的增压水泵出水量对消火栓系统不应大于5l/s。这个增压泵是不是指稳压泵?而不是消防增压泵?如果是消防增压泵,那么屋顶消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m³,为何屋顶消防水池的容积都要求挺大。
另外对于《建规》8.4.3第8条,当高位消防水箱的静压不能满足最不利点消火栓的水压要求,应设启动消防水泵的按钮。请问这个消防水泵的流量如何确定?是室内消防用水量还是5l/s,请高人指点,最好能说明理由,谢了
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一般稳压泵和气压水罐需设置在屋顶水箱间,也有特殊情况:当以气压水罐取代消防水池时,气压水罐的储水量应为火灾初期10分钟的消防用水量;当稳压泵未设置在水箱间中,其扬程也需作调整。
流量的选择看你带什么系统,图集中写得很明白。
[ 本帖最后由 brusel 于 2010-5-12 13:04 编辑 ]
回复 举报