土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 〔消火栓〕-关于屋顶消防加压泵的流量问题

〔消火栓〕-关于屋顶消防加压泵的流量问题

发布于:2010-05-12 12:02:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》7.4.8.1说高位消防水池的增压水泵出水量对消火栓系统不应大于5l/s。这个增压泵是不是指稳压泵?而不是消防增压泵?如果是消防增压泵,那么屋顶消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m³,为何屋顶消防水池的容积都要求挺大。
另外对于《建规》8.4.3第8条,当高位消防水箱的静压不能满足最不利点消火栓的水压要求,应设启动消防水泵的按钮。请问这个消防水泵的流量如何确定?是室内消防用水量还是5l/s,请高人指点,最好能说明理由,谢了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sxzhj2006
    sxzhj2006 沙发
    我下载了为什么解压不了啊!不知道怎么回事情啊!4楼的图集怎么解压不了????
    2010-05-28 10:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • brusel
    brusel 板凳
    高位水箱的容积是为消防管网提供火灾初期10分钟的消防用水量,而稳压设备一般是稳压泵向消防管网提供一定水量以增加管网的静水压力,用途不同,这部分水储存在气压水罐中,气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。(此为合用的情况,喷淋消火栓分开的话水量不同,详见图集)
    一般稳压泵和气压水罐需设置在屋顶水箱间,也有特殊情况:当以气压水罐取代消防水池时,气压水罐的储水量应为火灾初期10分钟的消防用水量;当稳压泵未设置在水箱间中,其扬程也需作调整。
    流量的选择看你带什么系统,图集中写得很明白。

    [ 本帖最后由 brusel 于 2010-5-12 13:04 编辑 ]
    2010-05-12 12:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋末端试水不监测压力时?

为什么还要设压力表?见 05S4 72页

回帖成功

经验值 +10