框架柱底部漏震出现蜂窝。孔洞怎么加固?

发布于:2010-05-12 11:46:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
五层底二层框架上三层砖混结构最底部框架柱底部漏震出现蜂窝。孔洞怎么加固?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxs6460
    zxs6460 沙发
    请你参见2010-4-25本建筑论坛的《请看一组剪力墙脱模后的图片》相关内容,建议你:
    1. 蜂窝不是很大且比较浅的情况下,可凿除松散部分,清洗干净,重新装模,上面呈漏斗型,上口高出100--200,浇筑混凝土。可将混凝土掺入10-15%水泥量的膨胀剂,比原设计高一强度等级。混凝土强度达70%后凿除漏斗型多余部分。
    2. 框架柱底部出现孔洞,孔洞及松散混凝土部分小于柱截面15%时(经验数据),可参照上述第1条办法处理。
    3. 当空洞比较大时,必须会同设计、、监理、施工单位有经验的工程师作出补强方案,确认后实施,整个过程要确保框架柱结构安全。曾经用过的方法是:凿除松散部分,用粗螺纹钢N根在楼面顶住露出的柱下端,N根螺纹钢焊接固定并与柱纵向钢筋相连,清洗干净后封模,预先在模板上钻孔,找专业施工队伍高压注入掺入10-15%水泥量的膨胀剂且比原设计高一强度等级的细石混凝土,直到模板上部缝隙溢出水泥浆为止。
    4. 掺入膨胀剂的混凝土要按照规定养护14d。
    5. 混凝土龄期满足规定时,可用回弹仪检测其强度是否满足设计要求。

    [ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-5-20 10:29 编辑 ]
    2010-05-12 18:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhcs02
    zhcs02 板凳
    若漏震高度在地面下,可考虑将柱根部表层虚浮松的砼剔除并在柱周边植筋,高度可至地面结构下5cm,浇砼。
    2010-05-12 17:24:12

    回复 举报
    赞同0