发布于:2010-05-12 11:45:12
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
一台600MW的发电机组的UGN=24kV、cosjN=0.85。若该发电机组出口三相短路的起始次暂态电流标幺值为10(以发电机额定参数为基准),则其冲击电流约为 ()
A.456kA
B.432kA
C.388kA
D.367kA
600M*10/1.732/0.85/24k=169.8kA,求高手指点一下。
自己解答:P150配电手册。
[
本帖最后由 xinxirong 于 2010-5-12 12:45 编辑 ]