几栋楼地上部分均自然排烟,正压送风机设在地下室,然而地下室的几个防烟楼梯间能不能合用一台正压送风机啊?
8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
有谁用过压差自动调节装置?消防验收时很难调节?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • evawang27
    evawang27 沙发
    一个防烟楼梯间就是一个防火分区,应该采用独立的正压送风系统,不能合设一台风机。就算是一个防烟楼梯间和前室,也不推荐合用一个竖井。
    2005-08-30 17:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 板凳

    第一从价格看,第二要从施工看是否有地方设置。