土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿效益的简要分析

无功补偿效益的简要分析

发布于:2005-08-29 16:13:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功补偿效益的简要分析

配变低压无功补偿能有效降低配电变及以上输配电网的损耗。下面仅以图1中节点4(图1略)的1000kVA变压器为例,通过简单计算,说明无功补偿具有巨大的直接和间接效益。
设补偿前节点4变压器满载运行,视在功率S=1000KVA,功率因数COSφ=0.85,年用电时间为T=3000小时,计算:
1) 若将COSφ提高到0.95,计算需要的补偿电容器容量;
2) 补偿前需要支付的年费用;
3)补偿装置单位投资为150元/kvar,补偿装置本身损耗为3%,投资回收率为10%/年,计算补偿后的年效益。
根据已知条件,可计算补偿前
P1=SCOSφ1=1000×0.85=850kW
Q1=Ssinφ1=1000×0.52678=526.78kvar
1)求需要安装的补偿电容器容量x
因装置本身有功损耗为3%,补偿后的电网无功Q2=526.78-x,要求COSφ为0.95,可求tgφ2=0.3287,于是有

tgφ2=Q2/ P2=526.78-X/850+0.03X=0.3287

可求补偿容量x=245.73≈246kvar
2)补偿前需要支付的年费用
基本电费:假定按最大负荷收取,设每KVA收取的费用为180元/年,故有
FJ1=180×1000=18万元
电量电费:设每KWh为0.4元,故有
FD1=0.4×850×3000=102万元
补偿前年费用:
FZ1=FJ1+ FD1=18+102=120万元
3)补偿后需要支付的年费用和年效益
补偿后的视在功率和基本电费:

850+0.03X/0.95=850+0.03X246/0.95=857KVA

FJ2=180×857=15.426万元
电量电费:FD2=0.4×(850+0.03×246)×3000=102.88万元
补偿装置折旧费:
Ff=150×246×10%=0.369万元
补偿后年费用:FZ2=FJ2+ FD2+ Ff=
15.426+102.88+0.369=118.675万元
安装无功补偿可获得的年效益
△F=FZ1-FZ2=120-118.675=1.325万元
上面仅仅是无功补偿提高功率因数角度计算的效益;如果计及降低输配电网损耗、功率因数调整电费,以及节约建设投资、改善电压质量等方面因素,其经济效益更加可观。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lpyllllll
    lpyllllll 沙发
    无功倒送而产生了大的无功计量
    2007-04-21 14:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • yeyan5110
    yeyan5110 板凳
    当时设计有问题,补偿要留有余地~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
    2005-08-29 21:07:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全铠加热电缆

有谁懂油田用加热电缆?

回帖成功

经验值 +10