DN1150的消防给水管道在钢结构厂房中敷设,钢柱间距6米,应采用多大的槽钢支架?怎么计算?中间不吊可不可以?工地的师傅说用12#槽钢足够,可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句关于第一点,所选消防泵厂家可提供有效证明,证实其可靠性,就我个人认为,可靠性估计一般,审图\消防部门都通过,说明勉强及格;
关于第二点,<全国民用建筑工程设计技术措施>给水排水分册2.7.3有条文,可采用抽气或灌水方式以达到自灌吸水的目的,且引水时间有明文规定都在5min以内,这样就可以满足消防泵5min起泵吸水的要求;
关于第三点,由于未接触过长轴液下泵,不知是否可以满足消防泵自灌吸水的要求,希望可能的话提供设计的例子 ,小弟感激不尽!!!
回复 举报
第二,你的第二方案不太可行。
第三,你为什么不采用长轴液下泵呢?只要将泵头放置在历史最低枯水位以下即可。
本人拙见,仅供参考。
回复 举报