关于消防泵自灌式吸水的问题

发布于:2005-08-29 15:13:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sandy623
    sandy623 沙发
    感谢4楼兄弟给的建议及意见,
    关于第一点,所选消防泵厂家可提供有效证明,证实其可靠性,就我个人认为,可靠性估计一般,审图\消防部门都通过,说明勉强及格;
    关于第二点,<全国民用建筑工程设计技术措施>给水排水分册2.7.3有条文,可采用抽气或灌水方式以达到自灌吸水的目的,且引水时间有明文规定都在5min以内,这样就可以满足消防泵5min起泵吸水的要求;
    关于第三点,由于未接触过长轴液下泵,不知是否可以满足消防泵自灌吸水的要求,希望可能的话提供设计的例子 ,小弟感激不尽!!!
    2005-09-03 16:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • phosgene7
    phosgene7 板凳
    第一,自吸泵并不可靠,它是靠真空原理来吸水的,头次运转时要注水,不可行,且自吸泵的致命弱点就是他的底阀。主要用于生活给水泵(常年运转)还可以。
    第二,你的第二方案不太可行。
    第三,你为什么不采用长轴液下泵呢?只要将泵头放置在历史最低枯水位以下即可。
    本人拙见,仅供参考。