土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 可自然排烟的中庭可兼作商场的排烟吗?
两层商场,中间有个不超过12米的中庭,可以自然排烟。商场每层均在2000平方左右,设计有中央空调。有同行却坚持称商场不必要设计机械排烟系统,因为中庭可以自然排烟。这种观点正确吗?
我个人认为:中庭四周设有防火卷帘与商场隔开,火灾时防火卷帘都是关闭的;且中庭属于单独的防火分区,怎么可以兼作商场的自然排烟呢?

全部回答(22 )

  • zhangyaqiang
    谢谢楼主无私奉献!辛苦
    2011-04-18 16:04:18 来自 PC 评论 举报
  • 宝宝的气球
    规范中对中庭的排烟单独做了规定,也就是说根本不可能和其他防烟分区合并,并且有防火卷帘划分了防火分区,防烟分区不能跨越防火分区,所以应该分别设置排烟设施。
    2010-05-28 00:27:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10