土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 问题请教:独立基础最小配筋率的问题

问题请教:独立基础最小配筋率的问题

发布于:2010-05-12 08:35:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
审图中心的人指出我设计的独立基础不满足最小配筋率的要求
查了规范,1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。
2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。
3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不易小于100mm。

不知道到底应该怎么理解

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tiandijie_
    tiandijie_ 沙发
    2010-11-22 09:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • w348695044
    w348695044 板凳
    按《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条,不得小于0.15%。
    :lol
    2010-05-12 23:09:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多