土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论零线是否会产生短路电流!!!
今天在选择ABB断路器的时候,发现极数有1+NA和2的区别。
打电话询问的时候,说1+NA的断路器的NA极不带短路保护。
请教大家一个问题,当有短路现象发生的时候,零线中真的不产生短路电流吗?

全部回答(3 )

  • wuqiurui
    2005-08-29 18:44:29 来自 PC 评论 举报
  • dracoqing
    既然这样,为什么要有极数1+NA和2的区别呢?
    另外,请问下规范版块在哪里啊?
    2005-08-29 16:55:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 接地短路电流保护
    接地短路是电力系统中架空线路上出现最多的一类故障,尤其是单相接地故障可能占所有故障中的90%左右。对于大接地电流系统中的单相接地短路用完全星形接线的相间电流电压保护来反映可能会不满足灵敏度要求,因此必
  • 低压短路电流及其计算
    摘要:论述了低压短路电流的形成、种类及其危害,探讨了运用实名制计算低压短路电流的一种简洁、方便的方法,具 有一定的参考借鉴意义。
  • 考考您,零线电流大该怎么办呢
    万家灯火,正是灯光赋予夜间最美的描述,灯火的运用也由日常家用衍生到公共照明、城市亮化等众多领域,灯火的运用已经成为夜晚一个有特色的亮点。
  • 对于使用IEC909 方法计算短路电流,国内还正在普及,希望可以与大家交流。 dys-wjj@163.com
  • 短路保护装置的整定电流
    选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式
  • 短路电流校验计算公式
  • 10KV线路短路电流计算
    10KV线路短路电流计算
  • 短路电流计算(有名值法)
    工业与民用配电短路电流计算,可自动计算母线及线路末端短路电流,表格可编辑,没有密码保护,欢迎交流学习
  • 调补前零线电流的计算公式
    已知: 调补前的电压Ua,Ub,Uc, 调补后的有功功率Pa,Pb,Pc,无功功率Qa,Qb,Qc, 则调补后的各相电流为:
  • 供配电的短路电流计算
    本资料为供配电的短路电流计算,包括:无限大容量系统三相短路分析,无限大容量系统三相短路电流计算,两相和单相短路电流计算等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 10kV电缆短路电流热稳定校验
    10kV电缆短路电流热稳定校验,资料详细,适合研究学习,快点下载额。
  • 短路电流实用计算手册
  • 此表能方便使用者对低压网络三相短路电流进行估算!可自己计算,也提供有相关数据可查!简洁实用!错误之处,欢迎大家提意见!
  • 短路电流计算,通过一个甲级设计院对110KV变电站的短路电流计算来选择断路器等相关设备,对注册考试,对电力设计设备选择很有帮助
  • 380V动力中心短路电流计算
    本人根据电力设计规范整理的计算公式(excel),供大家交流
  • 380V单相短路电流计算(excel)
    本软件是Excel版本,用来快速计算低压系统短路电流.软件小巧,不用安装,只要安装了Excel,就能快速使用.
  • 短路电流示例计算方法
    以简单直接的例子讲述短路电流的计算及方法
  • 很实用的短路电流计算
    说明:1、输入D列彩印部分的相关技术参数,即可得到各短路点的短路电流值;2、各短路点的具体位置参考“低压断路器的选择”一文;3、母线的参数参考了“长电”产品,但用其他厂家的产品对结果的影响非常有限,可
  • 短路电流实用计算(2016最新)
    本文为短路电流实用计算(2016最新),内容详实,可供广大网友参考。
  • 零线和接地线应始终分开的讨论
    针对电梯标准接地条款及各类电梯 监督检验规程接地检验内容及要求中”零线和接地线应始终分开的规定进行分析, 找出低压系统接地名词术语、系统接地型式合理选择 防止人身间接电击保护等方面存在的问题,通过对现

回帖成功

经验值 +10