土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样处理工程设计事故?

怎样处理工程设计事故?

发布于:2005-08-29 11:39:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚做的一个六层商住楼给排水设计,由于设计时没有现场勘察和甲方提供的城市水压资料,导致按一般常规六层建筑设计给水系统.结果,工程竣工后,六层供水压力严重不足.查原因有:
1\建筑室外标高较高,比普通地面高出10米左右,造成市政管网引入口水压不足(具体数据不明);
2\给水采用一户一表,水表后一分为三,其中去厨房洗涤池水龙头的管道为DN20PP-R管,管径没有考虑沿程损失补偿放大.(现在放大已不可能,除非另外走管)
3\室外管网未按设计图纸施工,增加了管道长度和减小了引入管的管径由原设计的DN100改为DN50.
不知,大家可有处理这类事故的良策和经验?(包括技术\经济承担和自我保护等方面)
请多赐教!
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于硬度各个单位之间的换算

小弟想请教各位大虾关于硬度各个单位之间的换算PPM 德国度 法国度 美国度 克当量这些单位之间的换算

回帖成功

经验值 +10