刚做的一个六层商住楼给排水设计,由于设计时没有现场勘察和甲方提供的城市水压资料,导致按一般常规六层建筑设计给水系统.结果,工程竣工后,六层供水压力严重不足.查原因有:
1\建筑室外标高较高,比普通地面高出10米左右,造成市政管网引入口水压不足(具体数据不明);
2\给水采用一户一表,水表后一分为三,其中去厨房洗涤池水龙头的管道为DN20PP-R管,管径没有考虑沿程损失补偿放大.(现在放大已不可能,除非另外走管)
3\室外管网未按设计图纸施工,增加了管道长度和减小了引入管的管径由原设计的DN100改为DN50.
不知,大家可有处理这类事故的良策和经验?(包括技术\经济承担和自我保护等方面)
请多赐教!