土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于防烟分区

关于防烟分区

发布于:2005-08-29 10:31:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位,商场的防烟分区是怎样分的,每个分区的面积是多少,规范上也没有明确的说明.那位知道呀?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhbox
    hhbox 沙发
    防烟分区的大小规范里是不宜,但不应跨越防火分区!具体根据建筑平面防烟分隔(挡烟垂壁或顶棚下不小于500mm的梁)来计算面积的.
    2005-08-30 08:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    除了车库可以到2000m2,其他均不超过500m2,并且不能跨越防火分区
    2005-08-29 22:24:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地下车库采用诱导通风的可靠性

地下车库采用诱导通风的可靠性如何,哪位设计过,能否交流一下经验?谢谢

回帖成功

经验值 +10