土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防联动控制应该切断哪些电源

消防联动控制应该切断哪些电源

发布于:2005-08-29 10:08:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。

机房内共有四种电源:
1。UPS双路供电的网络设备;
2。精密空调电源;
3。照明电源;
4。应急照明电源。
另外预留消防水泵,气体消防电源。
请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 李兴龙机电科技
    照明应该分层切除,以免引起恐慌。
    2005-09-07 18:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • cock103
    cock103 板凳
    我遇到一次验收是这样的,消防联动非本区[层]的非消防电源不需要切断。不过这里我同意切123,启4 。
    2005-09-03 15:50:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷怎么做???

我门办公楼的电脑老受雷击,还有一些网络的设备。测的接地电阻完全符合要求。请各位大侠支支招。不胜感谢!!!!

回帖成功

经验值 +10