土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热继电器调整值应该加在总设计说明中吗?
电动机保护用的热继电器选定型号后(如22A),假设电动机额定电流为18A,热继电器按规范要求应该调整为接近且高于18A的值,如18.5A,请问施工人员会自己调整热继电器吗?还是要在总设计说明里加一句“热继电器或过负荷继电器的整定电流,调整为接近并不小于电动机的额定电流。”?

全部回答(5 )

  • xcmbb521026
    多谢,值得学习,辛苦了!
    2010-10-08 15:46:08 来自 PC 评论 举报
  • zigj
    设计说明中不用写,但是要出保护定值的计算书时,要有具体内容。
    2010-10-08 15:42:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10