请教关于P2级食品检验实验室的问题本人现在接到几个质检所的实验室设计,现有几个问题向高手请教.1.我看了<<国家质检总局关于落实<国务院关于进一步加强食品安全工作的决定>实施意见>>,上面提到食品检验实验室为P2级微生物实验室,它有主实验室、其他实验室和辅助用房组成,其他实验室包括洗涤室、培养基室、菌毒种细胞库、仪器室等,我想问下其他实验室都要设置吗?他们哪些房间要排风?还有要注意哪些事项?2.哪位做过类似的项目,可否发一张图纸到我信箱:mayzhanping@sina.com
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
chq030
沙发
2005-08-31 16:08:31
赞同0
-
chq030
板凳
回14楼:AHU+HEPA节能从变频上可能不好考虑,这种系统新风没有经过独立处理,可以在新风处装电动调节风阀通过正压来控制,这样带来的节能在与:当室内部漏风或排风少时,新风量减小,这样夏季表冷器需要水量或冬季需要的加热量减小,减小主机负载。目前主机大部分都是根据负荷实际情况,按一定百分比运行,象这种定风量的你可以从水系统中水泵变频节能(当然要设最低转速)。其实什么地方该装变频,什么地方没有不要装,要从负荷计算,和实际使用综合考虑。
2005-08-31 15:44:31
赞同0
加载更多装变频器当然最好,如果考虑初投资不装变频器,正压超大可以通过泄压风门解决
回复 举报
1,就比如大的系统,一次泵不好变频,都用二次泵变频,到底要不要二次变频呢?简单的例子,象大型普通空调需要,因为负荷随季节变化明显。象上次我们做的总冷量大概在3000RT的10级为主的空调系统我们就没有选用,因为全年由于外部负荷的变化只占总负荷的10%以下,变频节约的那么一点点电费我看初投资增加的费用一笨子也收不回来哈。
2,目前我从新加坡那里学到一种很节能(当然原理很简单只是没有推广,以前技术也不成熟,现在不错啦),特别适用于南方无尘室空调。如果有兴趣可以讨论qq:34988096 公司0512-65220609
手机:13584880448 email --chq030@163.com 姓崔