土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防排烟机线路问题

关于消防排烟机线路问题

发布于:2010-05-11 16:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防排烟机线路的漏电开关是否只可带报警功能而不能带脱扣功能?即使漏电也不准脱扣?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglibo1972
    huanglibo1972 沙发
    消防排烟机属于消防负荷,漏电开关要求只报警,不脱扣。
    2010-09-16 15:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangsjj
    wangsjj 板凳
    你要说明,消防线路漏电报警,非消防线路报警并切断电源
    2010-07-22 11:09:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零线上的电流

在单位测试三相电源电流时发现,二相电流各为18A-19A左右,另一项电流为1A-2A左右,零线上测出电流为7A左右正常吗?

回帖成功

经验值 +10