关于消防排烟机线路问题

发布于:2010-05-11 16:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防排烟机线路的漏电开关是否只可带报警功能而不能带脱扣功能?即使漏电也不准脱扣?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglibo1972
    huanglibo1972 沙发
    消防排烟机属于消防负荷,漏电开关要求只报警,不脱扣。
    2010-09-16 15:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangsjj
    wangsjj 板凳
    你要说明,消防线路漏电报警,非消防线路报警并切断电源
    2010-07-22 11:09:22

    回复 举报
    赞同0