天正给排水能做道路排水吗?天正给排水能做道路排水吗? 现有一道路排水,其中纵断面有一项:井面标高,要求应考虑由道路纵坡而引起的高差变化, 天正能自动算出井面标高吗? 因为排水管道就是埋在道路下面,井面标高就是该点的路面标高 而路面标高又是随道路纵坡变化的。不知天正能做到吗?--我问了我专门做道路水的同学,他说他们用的工具是他们老板自己改编的,不知天正能自己编程吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
条文是这样说的:
美国消防协会的统计资料表明,同样的灭火成功率,干式系统的喷头动作数要大于湿式系统,即前者控火、灭火率要低一些,其原因主要是喷水滞后造成的,鉴于本规范已提出“干式系统配水管道应设快速排气阀”的规定,故干式报警阀组控制的喷头总数,规定为“不宜超过500只”。
当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定,因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共有配水支管,规定只将数量多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
我理解就是只要有上下喷头,那么就看上面的喷头多还是下面的喷头,按多的那边计算管径。
回复 举报