普通住宅按规范属于轻危险级别,配置2具1A的灭火器即可,我一般设计都是2KG的,今天甲方问我1KG的也能满足要求,为什么不用1KG的,我查了查相关规范,还真没这方面的,请教高人指点!
PS:我跟甲方说2KG的充装量多,喷射时间长,更安全,甲方说能满足规范的前提下我们要省,无奈,不知道有没关于充装量方面的要求。
发布于
2010-05-11 11:22:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lgp771446749
武汉配灭火器除冲装量按规范计算外,必须不少于2具,有备用的意思。
2010-05-12 22:10:12
来自 PC
评论
举报
eric.wang
布置在住宅走道的灭火器属于轻危险级,确实规范也规定了1A即可,1kg就够了,你非要给人家整2kg的,当然要找你麻烦了