求助,电梯
求助,电梯
求教XDJM一个问题:最近在做一个工程,结构已经峰顶了才发现电梯有个炮楼,我没做。只能请朋友们看电梯图片才能说清楚;就是我做到22.600m就把洞口给封上了,没做750mm高的小炮楼,当然也没考虑电梯荷载(有机房电梯),请各位XDJM们看看这如何办才好呀?能开洞再植筋麻?急 在线等 谢谢
发布于
2010-05-11 10:47:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lukewang163
可以,1.首先把此处混凝土板用静力切割的方法切除,再在四周梁上植筋后封板2.校核梁配筋,应该配筋不够,采用粘钢法加固
2010-05-21 00:24:21
来自 PC
评论
举报
whb3223079
可以让建筑考虑下用无机房电梯
2010-05-12 10:11:12