土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.75KW电机有正反转用9安的交流接触器主触头频繁烧焊在一起,是什么原因?
0.75KW电机有正反转用9安的交流接触器主触头频繁烧焊在一起,是什么原因?

全部回答(6 )

  • azhongyx
    1:接触器的质量是否有保证,
    2:正反转切换是否频繁而且时间极短,
    3:线路是否有互锁
    2010-05-12 15:06:12 来自 PC 评论 举报
  • wyjdlm
    1、正、反转接触器必须有联锁。
    2、如果频繁正反转切换,建议采用16A接触器。
    2010-05-12 10:16:12 来自 PC 评论 举报