请问暗防雷有什么利弊吗?
请问暗防雷有什么利弊吗?
如提
发布于
2005-08-28 12:13:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
薇鹰
和安装队交流得知,按照常规是利用建筑物的主筋作为避雷线引下,但是遇到雷击将损坏建筑物结构,楼上说的安敷层厚度没听说过,必须吗?明敷就是不好看,只有这,是不是也不安全啊?
2005-08-30 10:55:30
来自 PC
评论
举报
lldmm
防直击雷装置采取以下措施(适用于GB50057-94规定的第二类防雷建筑物):
接闪器
1)利用现浇钢筋混凝土平屋面内的钢筋网,特别是檐口处的钢筋网作为接闪器。
2)除上述做法外,还沿檐口周边明敷专用接闪带,此时,需从檐口处的屋面钢筋网约每隔9米引出一根10圆钢(焊接或用卡夹器连接)与专设接闪器连接。
3)若屋顶周边有女儿墙时,女儿墙压顶圈梁内钢筋与接闪器焊接。
摘自设计图集,希望对大家有帮助。
2005-08-29 14:57:29
来自 PC
评论
举报