土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 市政压力能供到10层,请教最优办法?

市政压力能供到10层,请教最优办法?

发布于:2005-08-28 11:27:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • lioshui
    lioshui 沙发
    自来水压力常有可供到十层或十几层的,因为出厂水压是可达0.75兆帕的。一楼的问题恐怕是设计中的计算问题,10楼和11楼,两者只差3米,即差0.03兆帕。假定计算的很准,--在十楼的自由水头应在10米以上,这样在11层应有7米以上水头。这比从屋顶水箱用水可好多了。所以可不必另解决。问题是自来水确在高峰时能直供10楼并满足不低于10米的服务水头。
    2008-12-05 18:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • dijiu999999
    dijiu999999 板凳
    你把管径放大一号,看看压力够不够。
    2008-11-28 17:04:28