土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 发耳电厂(4×600MW)燃煤机组工程 施工组织总设计,2006

发耳电厂(4×600MW)燃煤机组工程 施工组织总设计,2006

发布于:2010-05-10 23:00:10 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
为了加快整个工程的进度,金元集团于2005年9月重新对施工任务进行了划分,同时对各单位的临建场地、管理内容进行了重新分配,施工组织总设计的很多内容发生了变化。
2005年12月由建管处组织了一次施工组织总设计调整工作讨论会,对一些设计问题、进度问题等重新进行了梳理。
2006年2月分别由建管处在现场组织了一次会议、金元集团发展建设部在贵阳组织了一次会议,确认了电建一、二公司的大型机具布置及大件吊装方案,基本确认了施工组织总设计的大框架。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-24 17:51 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • csccbjs
    csccbjs 沙发
    发耳电厂建设规模为2400MW,安装4台600MW国产燃煤机组,一次建成。
    主厂房布置采用三列式布置方式,即30.6m跨汽机房、(10+12m)跨除氧煤仓间,在除氧煤仓间与锅炉间之间有8.0m宽的炉前通道,锅炉为露天布置,锅炉炉架为钢结构。
    主厂房横向承重体系采用现浇钢筋砼框排架结构,各层楼板采用钢梁与钢筋砼板组合结构。
    锅炉炉架采用全钢结构,露天独立形式布置。
    烟囱高度为240m,出口直径为10.0m,为钢筋砼套筒烟囱,烟囱内筒采用耐酸胶泥砌陶土砖,分段支承于承重钢筋混凝土外筒上,支承平台采用钢结构。
    烟囱高度为240m,出口直径为10.0m,为钢筋砼套筒烟囱,烟囱内筒采用耐酸胶泥砌陶土砖,分段支承于承重钢筋混凝土外筒上,支承平台采用钢结构。
    汽车卸煤沟零米以下为钢筋砼扶壁式框架,零米以上横向采用钢筋砼排架结构,纵向采用钢筋砼框架结构,屋面采用轻型钢屋架压型钢板屋面结构。
    碎煤机室及转运站均为现浇钢筋砼框架结构,各层楼面采用现浇钢筋砼梁板结构;输煤栈桥采用现浇钢筋砼排架支撑钢桁架结构及现浇钢筋砼框架形式,桥面板压型钢板作底模上浇砼板,屋面采用压型钢板轻型屋面。
    2011-05-24 17:58:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.43 万条内容 · 305 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉焊接专业施工组织设计

发耳电厂4×600MW机组为亚临界压力一次中间再热控制循环汽包锅炉,摆动式燃烧器调温、四角布置、切向燃烧、正压直吹式制粉系统、单炉膛、П型露天布置、平衡通风、固态排渣。锅炉受热面由以下部分组成:水冷壁及墙式再热器、后屏过热器、屏式再热器、末级再热器、末级过热器、分隔屏过热器及分隔屏定位管、前炉顶过热器、流体冷却定位管、低温过热器、省煤器、省煤器悬吊管及后炉顶过热器、后烟井包覆管。