土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室剪力墙水平筋位置再讨论

地下室剪力墙水平筋位置再讨论

发布于:2010-05-10 21:53:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
通常我们要求地下室剪力墙水平筋置于竖筋内侧(与地上部分相反);但在03G1O1图集中并未强调此点;在筏形基础详图中更将水平筋置于外侧;请问除了施工便捷外;水平筋位置到底有何规范依据?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zjsjygs_px
    zjsjygs_px 沙发
    地下室外墙承受外侧土压力产生的平面外荷载,相当于一块悬挑(或者一端固定一端铰接)板,从受力上来讲,肯定是将主要受力方向的钢筋(也就是竖向钢筋)放在外侧更合理。而上部剪力墙主要承受其平面内方向的侧向力,受力形式相当于一根深梁,所以竖向钢筋可以放在内侧,水平筋起类似梁箍筋的作用。
    2012-09-24 13:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • 罗纳尔
    罗纳尔 板凳
    平法11-1的68页有剪力墙的剖面图,水平筋在外面,这样施工绑扎也方便,很多资料也说水平筋在里面,这样把力均匀传给竖向钢筋,还是以平法为施工依据吧
    2012-09-19 19:01:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需要超厚钢板焊接技术

需要一下超厚钢板焊接方面的技术资料,包括施工工艺,技术流程,以及检测标准,哪位大侠能不吝指点一二,感激不尽。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-11 08:23 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10