土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 救救我吧,请高手支招!

救救我吧,请高手支招!

发布于:2010-05-10 20:07:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电厂里面使用了一台三明的变压器,参数为 20KVA 380/380/220V 。 上游开关配的是40A的施奈德的D型曲线。 现场使用时发现变压器空载启动时开关跳闸。用录波器录波发现启动电流达到 840A 20ms! 吓人呀! 变压器的激磁涌流有这么大? 另外说明若是带载启动是可以的! 请高手指点一下原因,另外我们现场该如何处理才能抑制这么大的激磁涌流??多谢!

未命名.jpg

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    检查变压器是否短路,二次没有总开关,拆开二次侧接线,先用摇表测量各绕组绝缘电阻,能拆开绕组连接最好,把各相绕组单独的绝缘电阻测量一下。

    其次,用调压器对变压器慢慢升压的方法,调试变压器是否故障。

    最后,检查负荷侧母线是否短路,拉开所有开关,测量母线绝缘电阻,再测各负载是否短路。

    冲击电流达840A,SPD是否短路?变压器绕组是否接线错误?
    2010-05-11 12:33:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关接线图与接线表的问题

请问各位前辈,做接线图与接线表的方法~~~谢谢啦!!!!

回帖成功

经验值 +10